超聲波流量計的滿度 流量能夠在丈量介質流速0.5—12m/s規模內 選用,規模比較寬。挑選外表標準(口徑)紛歧 定與技術管道一樣,插入式超聲波流量計
但其也有缺點所在。超聲波流量計對所測流體的溫度范圍有所限制,目前我國的超聲波流量計僅可用于200℃以下流體的測量;而且,超聲波流量計的測量線路相當復雜,若需測量結果準確度為1%,則對聲速的測量準確度需達到10-5~10-6數量級,對測量線路要求較高。超聲波熱量表和超聲波流量計外觀是一樣的,但是里面,
其它流量計隨著口徑的增加,造價更大幅度增加,而超聲波流量計的造價基本上與被測管道的口徑無關.所以,口徑越大,優點越顯著.插入式超聲波流量計
超聲波流量計根據換能器的安裝方法不同可分為外夾式超聲波流量計、插入式超聲波流量計和標準管段式超聲波流量計。超聲波流量計的選型主要是根據計量要求選擇適合的流量計。外夾式超聲波流量計,優點:①外夾式超聲波流量計的換能器安裝在管道外面,不與被測流體直接接觸,不存在換能器腐蝕、粘結等問題;
只有優勢而沒有缺點的流量儀表現今是不存在的,合理的選擇儀表對于現場工程師和管理者是至關重要的.在工業裝置中要正確和有效地選擇,插入式超聲波流量計
安裝條件、現場環境等,選擇適合的流量計。超聲波流量計的安裝測量點的選?。孩贉y量點應盡量選擇距離上游10倍直徑、下游5倍直徑以內均勻直管段,以確保流體所需的流速分布;②流量計盡可能水平或垂直安裝,管內必須充滿流體,當換能器安裝在傾斜管道上時,不要裝在上部和底部,以免管道內的氣體或雜質進入測量聲道,