使用Z法安裝時超聲波在管道中直接傳輸,沒有折射,信號衰耗小。超聲波流量計的應用近年來,由于電子技術的進步,超聲波流量計發展很快,手持超聲波流量計
結構:超聲波流量計的結構:超聲波流量計主要由流量計表體、超聲波換能器及其安裝部件和信號處理單元組成。對于現場插入式超聲波流量計和外夾式超聲波流量計,安裝換能器處的管道可做表體使用。插入式流量計的換能器直接與被測流體接觸,外夾式流量計的換能器緊密安裝在管道壁外。超聲波熱量表的結構:
有的時候遠遠大于甚至超出測量范圍,而有的時候流量大幅度的上下波動無法穩定。主要故障原因:循環水出水管線介質不滿管,水中有雜質、手持超聲波流量計
但其也有缺點所在。超聲波流量計對所測流體的溫度范圍有所限制,目前我國的超聲波流量計僅可用于200℃以下流體的測量;而且,超聲波流量計的測量線路相當復雜,若需測量結果準確度為1%,則對聲速的測量準確度需達到10-5~10-6數量級,對測量線路要求較高。超聲波熱量表和超聲波流量計外觀是一樣的,但是里面,
檢定證書是指,由法定計量機構或授權檢定站出具的,證明計量器具已經過檢定,并獲得滿意結果的文件。由于首次檢定的批量比較大,手持超聲波流量計
差Δt之間的換算關系V=(C2/2L)×Δt,進而可以得到流量值Q超聲波熱量表的工作原理:超聲波熱量表通過超聲波的方法測量流量及顯示水流經熱交換系統所釋放或吸收熱能量的儀表。它通過兩種傳感器測得的物理量——熱載體的流量和進出口的溫度,再經過密度和熱焓值的補償及積分計算,才能得到熱量值。