基本上各個生產裝置的循環水的進出關系都是幾百毫米的管徑,這種很粗管徑的流量計如果在使用傳統的流量表,其制造成本和安裝都是一個很棘手的問題,插入式超聲波流量計
安裝條件、現場環境等,選擇適合的流量計。超聲波流量計的安裝測量點的選取:①測量點應盡量選擇距離上游10倍直徑、下游5倍直徑以內均勻直管段,以確保流體所需的流速分布;②流量計盡可能水平或垂直安裝,管內必須充滿流體,當換能器安裝在傾斜管道上時,不要裝在上部和底部,以免管道內的氣體或雜質進入測量聲道,
有的時候遠遠大于甚至超出測量范圍,而有的時候流量大幅度的上下波動無法穩定。主要故障原因:循環水出水管線介質不滿管,水中有雜質、插入式超聲波流量計
優點:①安裝時不用停流,使用專用安裝工具在管道上開孔,換能器直接穿插在孔內;②與外夾式超聲波流量計相比,測量精度較高,不受管道銹蝕、結垢等的影響。不足:換能器直接與被測流體接觸,易被腐蝕、結晶造成儀表測量不準確。標準管段式超聲波流量計,把換能器固定安裝在按照設計加工好的管段上,并且換能器直接與被測。
2、磨損性對比:普通機械無磁水表配合硬質合金軸以及紅石軸承可以耐磨2-3年。超聲波水表測量部分內部沒有任何的活動部件,因此不會出現磨損情況。插入式超聲波流量計
對超聲波產生的影響來對液體流量進行測量,其利用的是“時差法”。首先,使用探頭1發射信號,信號穿過管壁1、流體、管壁2后被另一側的探頭2接收到;在探頭1發射信號的同時探頭2也發出同樣的信號,經過管壁2、流體、管壁1后被探頭1接收到;由于流速的存在使得兩時間不等,存在時間差,因此根據時間差便可求得流速,
下一篇: 福建插入式超聲波流量計生產廠家
上一篇: 汕頭渦街流量計哪里好
MORE+ 推薦產品
MORE+ 推薦新聞